1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target

1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target DSG의 배전계통 도입정도가 증가함에 따라 계통계획 및... , 다품질 배전시스템의 보호협조기타레포트 ,
,기타,레포트



다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_01.gif 다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_02.gif 다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_03.gif 다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_04.gif 다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_05.gif 다품질%20배전시스템의%20보호협조_hwp_06.gif

Download : 다품질 배전시스템의 보호협조.hwp( 47 )






레포트/기타
1. 분산형전원의 배전계통연계에 따른 보호협조기술검토의 기본조건과 Target

DSG의 배전계통 도입정도가 증가함에 따라 계통계획 및 운용에 있어서 보호협조상 여러 가지 문제가되는점 들이 일어날 수 있으므로 여기에 대한 구체적인 기술적 검토가 이루어져야할 필요가 있따 기술적 검토가 요구되는 기본조건을 정리(整理) 하면 다음의 표15.1과 같이 정리(整理) 될 수 있따

표 11.1 보호협조기술검토의 기본조건
분산형전원의 대상
ㅇ 발전기형태 - 전압제어형 및 전류제어형 전력변환장치를 갖는 발전장치
- 동기발전기 및 유도발전기
ㅇ 연계운전형태 - 역조류허용(매전형)
- 역조류불가(비매전형)
연계구분과 연계용량
ㅇ 저압연계 : 100 kW미만
ㅇ 특고압연계 : 100 kW이상 10,000 kW 이하
연계선로별 전압계급
ㅇ 저압연계선로 : 단상2선 220V 및 삼상4선380V
ㅇ 특고압연계선로 : 삼상4선 22,900V
연계계통 선로구성방식
ㅇ 수지상 방식
ㅇ 상개파이루우프 방식
ㅇ 상용예비선 방식
ㅇ 전용선로
ㅇ Spot Network
ㅇ 수용가측 수전설비…(skip)
다.
Total 18,259건 1 페이지

검색

REPORT 74(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

state.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © state.kr All rights reserved.